ChiefEngineerДата: Пятница, 27.06.2014, 15:19 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Администраторы
Сообщений: 3
Репутация: 32767
Статус: Offline
В данной теме предлагаю задавать вопросы по Программированию и Настройке Преобразователей частоты. Реклама и сообщения не связанные с темой ветки будут наказываться.
За разбан по признаку "Реклама" модераторами взимается плата в размере бутылки непаленого коньяка 7* и выше.
 
olegДата: Пятница, 27.06.2014, 16:16 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Проблема с ПЧ Delta CP2000, при пропадании питания автоматически не запускает насос скважины. Что нужно настроить? cry
 
ChiefEngineerДата: Пятница, 27.06.2014, 16:39 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Администраторы
Сообщений: 3
Репутация: 32767
Статус: Offline
Цитата oleg ()
CP2000, при пропадании питания автоматически не запускает насос скважины
Добрый день!
Для настройки ПЧ в режиме автозапуска после исчезновения сетевого питания Вам необходимо:
1. Организовать перемычку (переключатель) на клеммы управления DCM-FWD.
2. Установить следующие параметры:
    00-21 = 1 - источник управления - теримнал (активна кнопка STOP) 
    02-35 = 1 - автозапуск привода при подаче питания.

Удачи)
 
olegДата: Пятница, 27.06.2014, 17:02 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата ChiefEngineer ()
CP2000, при пропадании питания автоматически не запускает насос скважиныДобрый день!
Для настройки ПЧ в режиме автозапуска после исчезновения сетевого питания Вам необходимо:
1. Организовать перемычку (переключатель) на клеммы управления DCM-FWD.
2. Установить следующие параметры:
    00-21 = 1 - источник управления - теримнал (активна кнопка STOP) 
    02-35 = 1 - автозапуск привода при подаче питания.

Удачи)
Спасибо!!!. Всё получилось!!!! smile
 
lyapunovДата: Воскресенье, 23.11.2014, 14:06 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Да. Помогло.
 
nzufarДата: Понедельник, 18.02.2019, 17:20 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
При программировании ПЧ Delta VFD075CP43B параметр 05-03 (число оборотов двигателя) удается установить максимальное значение 1499 об/мин, хотя наш электронасос ЭЦВ 6-10-50 рассчитан на 3000 об/мин. В результате при задании давления 2 бар (через датчик давления) максимальное давление поднимается только до 0,8 бар. Насос исправный, при включении без частотника выдает нормальное давление. Подскажите, пожалуйста, как исправить настройки частотника?
 
lyapunovДата: Понедельник, 18.02.2019, 19:36 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата nzufar ()
При программировании ПЧ Delta VFD075CP43B параметр 05-03 (число оборотов двигателя) удается установить максимальное значение 1499 об/мин, хотя наш электронасос ЭЦВ 6-10-50 рассчитан на 3000 об/мин. В результате при задании давления 2 бар (через датчик давления) максимальное давление поднимается только до 0,8 бар. Насос исправный, при включении без частотника выдает нормальное давление. Подскажите, пожалуйста, как исправить настройки частотника?

Прошу обратить внимание на параметр 05-04 -Число полюсов асинхронного двигателя. От этого параметра меняется максимальное значение оборотов двигателя. Вам надо 2 пары полюсов поставить в 05-04.

Соотношение полюсов и оборотов вращения вала двигателя очень просто. Каждому числу полюсов соответствует определенная частота вращения вала АД. Если в обозначении асинхронного двигателя два полюса (2Р), то его номинальная частота вращения вала три тысячи оборотов в минуту (3000 об/мин). Если у двигателя четыре полюса (4Р), то номинальная скорость вращения выходного вала полторы тысячи оборотов в минуту (1500 об/мин). Если у асинхронного двигателя шесть полюсов (6Р), то частота вращения вала тысяча оборотов в минуту (1000 об/мин). Если у двигателя восемь полюсов (8Р), то скорость вращения вала семьсот пятьдесят оборотов в минуту (750 об/мин). У двенадцати полюсного двигателя (12Р) скорость на валу пятьсот оборотов в минуту (500 об/мин).
 
nzufarДата: Понедельник, 25.02.2019, 04:11 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо большое за совет! В результате мне удалось поднять число оборотов двигателя до 2999 в минуту. Правда, давление в системе так и не поднимается до установленных 2 бар, а держится в пределах 0,88 бара. Может, Вы мне подскажете, в чем может быть причина? Я установил следующие параметры: 01-00=50Hz, 01-01=50Hz, 01-02=400В, 05-01=16,2А, 05-02=4.00, 05-03=2999. Попробовал увеличить параметр 08-02 до 4, но это не помогло.
 
Форум » Автоматизация Управление Контроль » Преобразователи частоты » Преобразователи частоты Delta Electronics » Программирование преобразователей частоты