Цитата nzufar (
)
При программировании ПЧ Delta VFD075CP43B параметр 05-03 (число оборотов двигателя) удается установить максимальное значение 1499 об/мин, хотя наш электронасос ЭЦВ 6-10-50 рассчитан на 3000 об/мин. В результате при задании давления 2 бар (через датчик давления) максимальное давление поднимается только до 0,8 бар. Насос исправный, при включении без частотника выдает нормальное давление. Подскажите, пожалуйста, как исправить настройки частотника?
Прошу обратить внимание на параметр 05-04 -Число полюсов асинхронного двигателя. От этого параметра меняется максимальное значение оборотов двигателя. Вам надо 2 пары полюсов поставить в 05-04.
Соотношение полюсов и оборотов вращения вала двигателя очень просто. Каждому числу полюсов соответствует определенная частота вращения вала АД. Если в обозначении асинхронного двигателя два полюса (2Р), то его номинальная частота вращения вала три тысячи оборотов в минуту (3000 об/мин). Если у двигателя четыре полюса (4Р), то номинальная скорость вращения выходного вала полторы тысячи оборотов в минуту (1500 об/мин). Если у асинхронного двигателя шесть полюсов (6Р), то частота вращения вала тысяча оборотов в минуту (1000 об/мин). Если у двигателя восемь полюсов (8Р), то скорость вращения вала семьсот пятьдесят оборотов в минуту (750 об/мин). У двенадцати полюсного двигателя (12Р) скорость на валу пятьсот оборотов в минуту (500 об/мин).